모두CBT

다음은 옥내배선도의 일부이다. a 스위치로 ㉠·㉡ 전등을, b 스위치로 ㉢·㉣ 전등을 점멸 상세 페이지

8
다음은 옥내배선도의 일부이다. a 스위치로 ㉠·㉡ 전등을, b 스위치로 ㉢·㉣ 전등을 점멸할 때 각 전선관 내 전선의 최소 가닥수를 표시하시오. (전원이 좌측 점멸기 박스로 들어와 좌·우 두 방향으로 배선되고 각 방향에 등 2개가 배치된다. a·b 스위치 2개는 좌측 점멸기에 위치.)
문제이미지
해설
단상 2선식 배선이며, 공통선 1가닥을 공유하는 a·b 2회로로 4개 등을 점멸한다.

① 전원 → 점멸기(a·b) 박스: 3가닥 (공통 1 + a스위치 부하선 1 + b스위치 부하선 1)
② 좌측 등 사이: 2가닥
③ 우측 등 사이: 2가닥

표준 구성: 전원선 2, 점멸기에서 ㉠·㉡(a회로)로 2, ㉢·㉣(b회로)로 2가닥(슬래시 표기).
문제이미지

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.