자동차단 보호장치의 동작시간 0.2초, 예상 고장전류 실효값 10,000[A]일 때 보호도체의 최소 단면적[mm²]을 구하시오. (단, 계수 K=143, 동선)
| 전선규격 [mm²] | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 |
|---|
해설
답 : 표준규격 35 [mm²] 선정
답 : 표준규격 35 [mm²] 선정
[해설]
사고 시 짧은 시간에 큰 고장전류가 흐르는 보호도체는 단열(adiabatic) 조건으로 최소 단면적을 정하는데, 이는 사고전류가 흐르는 짧은 시간 동안 도체가 열을 주변으로 방출하지 못하고 전부 온도 상승에 쓰인다고 가정하는 방식이다.
에서 t는 차단기 동작시간, K는 도체 재질·절연물에 따른 상수(동선 143)로, 계산값 31.27mm²는 표에 없는 값이므로 이보다 크거나 같은 바로 위 표준규격인 35mm²를 선정해야 한다.