자동차단 보호장치의 동작시간 0.2초, 예상 고장전류 실효값 10,000[A]일 때 보호도체의 최소 단면적[mm²]을 구하시오. (단, 계수 K=143, 동선)
전선규격 [mm²]1.52.5461016253550
해설
S=tKI=0.2143×10,000=31.27[mm2]S=\dfrac{\sqrt{t}}{K}I=\dfrac{\sqrt{0.2}}{143}\times10{,}000=31.27\,[\mathrm{mm^2}]

답 : 표준규격 35 [mm²] 선정


[해설]

사고 시 짧은 시간에 큰 고장전류가 흐르는 보호도체는 단열(adiabatic) 조건으로 최소 단면적을 정하는데, 이는 사고전류가 흐르는 짧은 시간 동안 도체가 열을 주변으로 방출하지 못하고 전부 온도 상승에 쓰인다고 가정하는 방식이다.

S=tKIS=\dfrac{\sqrt{t}}{K}I에서 t는 차단기 동작시간, K는 도체 재질·절연물에 따른 상수(동선 143)로, 계산값 31.27mm²는 표에 없는 값이므로 이보다 크거나 같은 바로 위 표준규격인 35mm²를 선정해야 한다.