운전 중인 UPS의 2차측 단락사고 시 UPS와 고장회로를 분리하는 방식을 3가지 쓰시오.
해설
① 배선용 차단기에 의한 분리
② 반도체 보호용 한류(속단)퓨즈에 의한 분리
③ 사이리스터를 사용한 반도체 차단기에 의한 분리
② 반도체 보호용 한류(속단)퓨즈에 의한 분리
③ 사이리스터를 사용한 반도체 차단기에 의한 분리
[해설]
UPS 2차측에서 단락이 나면 UPS 자체(인버터 반도체 소자)가 큰 단락전류를 견디지 못하므로, 고장 구간을 신속히 분리하는 별도의 보호 수단이 필요하다는 것이 이 문제의 배경이다.
일반적인 배선용 차단기는 저렴하지만 동작이 상대적으로 느리고, 반도체 보호용 한류(속단)퓨즈는 훨씬 빠르게 전류를 제한하며, 사이리스터를 이용한 반도체 차단기는 전자적으로 가장 빠르게 차단할 수 있어 속도와 비용을 절충해 이 중에서 선택한다.