운전 중인 UPS의 2차측 단락사고 시 UPS와 고장회로를 분리하는 방식을 3가지 쓰시오. 상세 페이지

5
운전 중인 UPS의 2차측 단락사고 시 UPS와 고장회로를 분리하는 방식을 3가지 쓰시오.
해설
① 배선용 차단기에 의한 분리
② 반도체 보호용 한류(속단)퓨즈에 의한 분리
③ 사이리스터를 사용한 반도체 차단기에 의한 분리