물에 젖은 욕실 등에 콘센트를 설치할 때 인체감전보호용 누전차단기의 정격감도전류와 동작시간 기준을 쓰시오.

(1) 정격감도전류 : ( ) 이하
(2) 동작시간 : ( ) 이하
해설
(1) 정격감도전류 : 15 [mA]
(2) 동작시간 : 0.03 [sec]


[해설]

욕실처럼 물기가 많은 장소는 인체가 젖은 상태로 통전 경로의 저항이 크게 낮아져 감전 위험이 특히 크다는 점 때문에, 일반 장소보다 더 낮은 감도전류와 빠른 차단 성능이 요구된다.

그래서 일반적인 인체감전보호용 누전차단기 기준(정격감도전류 30mA 이하)보다 강화된 15mA 이하, 동작시간 0.03초 이하의 고감도·고속형을 적용하는 것이 이 문제의 요구사항이다.