그림의 Y결선에 기본파와 제3고조파 전압만 있다. 측정값이 상전압 Vp=150[V]V_p=150\,[\mathrm{V}], 선간전압 Vl=220[V]V_l=220\,[\mathrm{V}]일 때 (부하측 전압은 평형)

(1) 제3고조파 전압[V]을 구하시오.

(2) 왜형률을 구하시오.
문제이미지
해설
(1) 선간전압에는 제3고조파가 안 나타나므로 Vl=3V1V_l=\sqrt{3}\,V_1
V1=2203=127.02[V]V_1=\dfrac{220}{\sqrt{3}}=127.02\,[\mathrm{V}]

상전압 Vp=V12+V32V_p=\sqrt{V_1^2+V_3^2} 에서
V3=1502127.022=79.79[V]V_3=\sqrt{150^2-127.02^2}=79.79\,[\mathrm{V}]
답 : 79.79 [V]

(2) 왜형률 =V3V1×100=79.79127.02×100=62.82[%]=\dfrac{V_3}{V_1}\times100=\dfrac{79.79}{127.02}\times100=62.82\,[\%]