모두CBT

다음 설명에 해당하는 기기의 명칭을 쓰시오.(1) 가공 배전선로 사고는… | 전기기사 실기 2024년 2회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지

1
다음 설명에 해당하는 기기의 명칭을 쓰시오.

(1) 가공 배전선로 사고는 대부분 조류·수목 접촉, 강풍·낙뢰에 의한 플래시오버이다. 사고 시 고장구간을 차단해 아크를 끈 뒤 곧바로 재투입하는 개폐장치.

(2) 책임분계점에서 보수·점검 시 전로를 개폐하는 기기로, 개방은 무부하 상태에서 한다.
해설
(1) 리클로저(R/C)

(2) 선로개폐기(LS)


[해설]

(1)은 사고전류를 자동 차단한 뒤 일정 시간 후 스스로 재투입을 시도하는 리클로저(R/C)이고, (2)는 책임분계점에서 무부하 시에만 개방하는 선로개폐기(LS)이다.

가공 배전선로 사고는 순간적인 접촉·플래시오버가 많아 영구고장이 아닌 경우가 대부분이므로, 리클로저는 일시적 사고를 자동으로 걸러내 정전시간을 최소화한다.

반면 선로개폐기는 차단 능력이 없어 부하전류가 흐르는 상태에서 개방하면 안 되며, 점검·보수를 위해 무부하 상태에서만 조작하는 것이 원칙이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.