전등·동력·하계·동계 부하가 표와 같다. 역률 0.85, 부등률 1.3일 때 변압기 용량을 상세 페이지
12
전등·동력·하계·동계 부하가 표와 같다. 역률 0.85, 부등률 1.3일 때 변압기 용량을 구하시오. (단, 변압기 용량 20[%] 여유, 표준용량 50·100·250·300·400·500[kVA])
| 구분 | 전등부하 | 동력부하 | 하계부하 | 동계부하 |
|---|---|---|---|---|
| 전력 [kW] | 130 | 230 | 130 | 70 |
| 수용률 [%] | 70 | 80 | 70 | 65 |
해설
하계·동계는 동시 사용하지 않으므로 전력이 큰 하계부하를 기준으로 한다.
답 : 표준용량 400 [kVA] 선정
답 : 표준용량 400 [kVA] 선정