모두CBT

전등·동력·하계·동계 부하가 표와 같다. 역률 0.85, 부등률 1.3… | 전기기사 실기 2024년 3회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지

12
전등·동력·하계·동계 부하가 표와 같다. 역률 0.85, 부등률 1.3일 때 변압기 용량을 구하시오. (단, 변압기 용량 20[%] 여유, 표준용량 50·100·250·300·400·500[kVA])
구분전등부하동력부하하계부하동계부하
전력 [kW]13023013070
수용률 [%]70807065
해설
하계·동계는 동시 사용하지 않으므로 전력이 큰 하계부하를 기준으로 한다.

P=(설비×수용률)부등률×역률×여유율=130×0.7+230×0.8+130×0.71.3×0.85×1.2=397.47[kVA]P=\dfrac{\sum(\text{설비}\times\text{수용률})}{\text{부등률}\times\text{역률}}\times\text{여유율}=\dfrac{130\times0.7+230\times0.8+130\times0.7}{1.3\times0.85}\times1.2=397.47\,[\mathrm{kVA}]

답 : 표준용량 400 [kVA] 선정


[해설]

하계·동계부하는 동시에 걸리지 않으므로 둘 중 전력이 큰 하계부하를 기준으로 잡고, 전등·동력·하계부하의 최대수요전력 합을 부등률·역률로 나눈 뒤 여유율을 곱해 변압기 용량을 정한다.

최대수요전력 합을 부등률 1.3으로 나눠 합성최대전력을 구하고, 다시 역률 0.85로 나눠 피상전력(kVA)으로 바꾼 뒤 20% 여유율(×1.2)을 곱한다.

계산된 397.47[kVA]를 표준용량 중 그 이상인 최소값(400kVA)으로 선정하는 것이 채점 포인트이며, 동계부하까지 합산하면 틀린다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.