모두CBT

출제 22-3다음 영상 속 재해발생형태와 감전을 막기 위한 안전대책 3… | [산업안전산업기사 실기·작업형] 최빈출 1회 출제 상세 페이지

57

출제 22-3

다음 영상 속 재해발생형태와 감전을 막기 위한 안전대책 3가지 쓰시오.


영상 설명

옥상 변전실 근처에서 작업하던 철수와 유리가 쉬는 시간이라 가지고 온 공으로 축구를 하려 한다. 축구를 하던 중 공이 울타리 쳐져있는 변전실 안으로 들어가 버렸고, 철수는 그 공을 꺼내려 한다. 변전실 문은 열려있어 쉽게 들어갔고, 공을 주우려다 변전기를 손으로 만져 감전사한다. 출입구에는 ‘출입금지‘라는 표시가 없었고, 울타리에 ’고압전기‘라는 표시만 있었다.

해설

재해발생형태: 감전


감전을 막기 위한 안전대책

① 폐쇄형 외함구조로 할 것

② 충분한 절연효과 있는 방호망 설치

③ 관계 근로자가 아닌 사람의 출입이 금지되는 장소에 충전부를 설치할 것


[해설]

충전부인 변전설비를 맨손으로 만져 전류가 몸을 통과했으므로 재해발생형태는 감전이다.

대책은 산업안전보건기준에 관한 규칙의 충전부 방호 기준에서 나온다.

  • 폐쇄형 외함구조 — 충전부를 닫힌 함 안에 넣어 손이 닿지 않게 한다.
  • 절연 방호망 설치 — 충전부 둘레에 절연효과가 충분한 망을 쳐 직접 접촉을 막는다.
  • 출입금지 장소에 설치 — 변전실처럼 관계 근로자 외 출입이 금지되는 구획에만 충전부를 둔다.

영상에서는 문이 열려 있고 출입금지 표시도 없어 세 번째 대책이 작동하지 않은 것이 핵심이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.