모두CBT

출제 24-2화면상의 감전 재해를 막기 위한 안전대책 3가지를 쓰시오.… | [산업안전산업기사 실기·작업형] 최빈출 1회 출제 상세 페이지

31

출제 24-2

화면상의 감전 재해를 막기 위한 안전대책 3가지를 쓰시오.


[상황]

'고압전기' 표지판이 붙은 옥상 변전실에 들어간 공이 들어가자 작업자가 단독으로 꺼내려다 재해가 발생한다. 발 밑에 물이 고여 있고 출입금지 표지판은 없다.

해설

① 출입금지를 위해 잠금장치를 설치

② 공놀이 금지 안내표지판을 부착

③ 전원을 차단하고 정전 확인 후 공을 제거


[해설]

고압 충전부가 있는 변전실은 관계자 외 출입 자체를 원천 차단하는 것이 우선이므로, 잠금장치를 통한 출입금지가 가장 근본적인 대책이다.

공이 들어가는 일 자체를 막기 위한 공놀이 금지 표지판 부착과, 이미 물건이 들어갔을 때는 임의로 손을 넣지 않고 전원을 차단·정전 확인 후에 제거하는 절차가 함께 필요하다.

바닥에 물이 고여 있던 점은 감전 위험을 키우는 배경 요인이지만, 근본 대책은 출입통제·전원차단이며 물 제거만으로는 재해를 막을 수 없다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.