출제 21-3사고의 문제점 2가지 쓰시오 [영상] 맨손에 슬리퍼를 착용… | [산업안전기사 실기·작업형] 최빈출 1회 출제 상세 페이지
93
출제 21-3
사고의 문제점 2가지 쓰시오 [영상] 맨손에 슬리퍼를 착용한 A 작업자가 변압기의 2차 전압을 측정하기 위해 유리창을 통해 B 작업자에게 개폐기함에 전원을 켜도록 요청합니다. 측정이 완료된 후 A 작업자는 B 작업자에게 전원을 다시 끄도록 요청합니다. 그러나 A 작업자가 측정기기를 맨손으로 철거하다가 사고가 발생합니다.해설
① 절연용 보호구 (내전압용절연장갑 등) 를 미착용
② 절연용 보호구 (절연장화) 를 미착용
③ 신호전달이 잘 이루어지지 않았다.
④ 전원 차단 확인 미흡
[해설]
통전 설비에서 전압을 측정하는 작업은 절연용 보호구 착용과 전원 차단 확인이 핵심인데, 영상의 작업자는 둘 다 지키지 않았다.
- 내전압용 절연장갑 미착용 — 맨손으로 측정기기를 만지면 손이 통전 경로가 된다.
- 절연장화 미착용 — 슬리퍼 차림이라 몸에서 대지로 전류가 흐르는 길을 막지 못한다.
- 신호전달 불량 — 유리창 너머로 전원 투입·차단을 요청해 실제 조작 여부를 서로 확인하지 못했다.
- 전원 차단 확인 미흡 — 끄라고 요청만 하고 검전으로 차단을 확인하지 않은 채 철거했다.
외우는 요령: 보호구 두 가지(손·발)와 절차 두 가지(신호·차단 확인)로 묶어 기억한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.