모두CBT

출제 22-1산업안전보건법령상, 습윤한 장소에서 사용되는 이동전선에 대… | [산업안전기사 실기·작업형] 최빈출 1회 출제 상세 페이지

88

출제 22-1

산업안전보건법령상, 습윤한 장소에서 사용되는 이동전선에 대한 사업주의 사용 전 점검사항 2가지를 쓰시오. [영상] 단무지 공장에서 작업자가 무릎 정도 물이 찬 상태에서 수중 펌프 작동 중 감전사고가 발생했습니다. 감전은 작업자가 접속 부위에서 받았으며, 수중 펌프 작동과 동시에 발생했습니다.
해설
① 이동전선의 절연 상태 ② 접속기구의 절연 상태


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙은 습윤한 장소에서 근로자가 이동전선이나 그 접속기구에 닿을 우려가 있으면 충분히 절연된 것을 쓰도록 한다. 그래서 사용 전에 이 두 대상의 절연 상태를 점검한다.

  • 이동전선의 절연 상태를 본다. 피복이 찢기거나 닳아 도체가 드러나면 물을 타고 전류가 흐른다.
  • 접속기구의 절연 상태를 본다. 플러그나 커넥터 같은 연결부는 물이 스며들기 쉬워, 영상에서도 이 부위에서 감전이 일어났다.

혼동 주의: 전선 자체와 접속기구는 따로 점검하는 두 대상이므로 답안에도 나눠 쓴다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.