출제 22-2공기압축실 점검사항 2가지 [영상] 작업자가 공기압축실 안… | [산업안전기사 실기·작업형] 최빈출 1회 출제 상세 페이지
77
출제 22-2
공기압축실 점검사항 2가지 [영상] 작업자가 공기압축실 안에 들어가 공기압축기를 점검하고 있다.해설
① 윤활유의 상태
② 언로드 밸브의 기능
③ 압력방출장치의 기능
④ 회전부의 덮개 또는 울
⑤ 드레인밸브의 조작 및 배수
[해설]
산업안전보건기준에 관한 규칙 별표 3에서 공기압축기를 가동할 때의 작업시작 전 점검사항을 정한다.
- 윤활유의 상태 — 윤활유가 부족하거나 변질되면 과열·마모가 생긴다.
- 언로드 밸브의 기능 — 설정 압력에 이르면 부하를 빼 주는 밸브로, 고장 나면 압력이 계속 오른다.
- 압력방출장치의 기능 — 이상 고압을 밖으로 내보내 압력용기 파열을 막는다.
- 회전부의 덮개 또는 울 — 벨트·풀리에 손이나 옷이 말려 들어가지 않게 막는다.
- 드레인밸브의 조작 및 배수 — 탱크에 고인 응축수를 빼서 부식과 압력 손실을 막는다.
같은 별표의 공기저장 압력용기의 외관 상태와 그 밖의 연결 부위 이상 유무도 점검사항이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.