출제 22-2이동식 비계 위험요인 3가지 [영상] 충전전로 근처에서 조… | [산업안전기사 실기·작업형] 최빈출 1회 출제 상세 페이지
73
출제 22-2
이동식 비계 위험요인 3가지 [영상] 충전전로 근처에서 조립된 이동식 비계를 보여준다. 최상단에 사람이 벨트를 매고 고리를 건 상태(아웃트리거 x) 안전대, 안전모 착용해설
① 절연용 보호구를 착용하지 않았다.
② 바퀴가 고정이 되지 않았다.
③ 비계를 접지 하지 않았다.
[해설]
충전전로 인근에서 작업하면서도 절연용 보호구를 착용하지 않은 것이 이 상황의 가장 큰 위험이다.
이동식 비계는 바퀴를 고정하지 않으면 작업 중 움직여 넘어질 위험이 있고, 금속제 비계를 접지하지 않으면 충전전로와의 이격거리가 충분치 않을 때 감전 경로가 될 수 있다.
안전대와 안전모를 착용했더라도 충전전로 인근 작업에서 요구되는 절연용 보호구는 별도로 필요하므로 이를 빠뜨리면 감점된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.