출제 22-3콘크리트 양생 시 열풍기 작업 전 안전수칙 3가지를 쓰시오. | [산업안전기사 실기·작업형] 최빈출 1회 출제 상세 페이지
67
출제 22-3
콘크리트 양생 시 열풍기 작업 전 안전수칙 3가지를 쓰시오.해설
① 전원을 연결하기 전 스위치가 꺼진 상태인지 확인
② 주변 불티방지포로 방호조치
③ 화기 주변 인화물질 제거 후 열풍기와 인화물질간 이격거리 확인
④ 가동 중 화기감시자 작업구역 수시 확인
⑤ 적정 온도 세팅 후 작동 여부 확인
[해설]
열풍기는 뜨거운 열원을 오래 켜 두는 화기 설비다. 그래서 작업 전 점검의 핵심은 화재 예방과 전기 안전이다.
- 스위치 꺼짐 확인 — 전원을 꽂는 순간 기계가 갑자기 돌아가는 것을 막는다.
- 불티방지포 방호 — 불티와 열이 주변 가연물로 번지지 않게 덮는다.
- 인화물질 제거·이격거리 확인 — 열원 가까이에 탈 물건이 남지 않게 한다.
- 화기감시자 수시 확인 — 가동 중 이상 발열이나 발화를 바로 발견한다.
- 적정 온도 세팅 후 작동 확인 — 과열과 양생 불량을 함께 막는다.
3가지만 묻는 문제라면 스위치 확인·불티방지포·인화물질 이격을 먼저 외운다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.