출제 24-1가스장치실의 구조적 설치요건 3가지를 쓰시오.[상황]가스보… | [산업안전기사 실기·작업형] 최빈출 1회 출제 상세 페이지
31
출제 24-1
가스장치실의 구조적 설치요건 3가지를 쓰시오.
[상황]
가스보관실 문을 열면 가스통이 정리되어 있다.
해설
① 가스가 누출된 경우에는 그 가스가 정체되지 않도록 할 것
② 지붕과 천장에는 가벼운 불연성 재료를 사용할 것
③ 벽에는 불연성 재료를 사용할 것
[해설]
산업안전보건기준에 관한 규칙 제292조(가스장치실의 구조 등)는 가스집합용접장치를 두는 가스장치실이 갖출 구조로 세 가지를 정한다.
- 가스 정체 방지 — 새어 나온 가스가 실내에 고이지 않게 해서 폭발 분위기가 생기지 않도록 한다.
- 지붕·천장은 가벼운 불연성 재료 — 폭발이 나면 압력이 위로 빠져나가게 한다.
- 벽은 불연성 재료 — 불이 번지지 않게 하는 것이 목적이라 가벼울 필요는 없다.
혼동 주의: '가벼운'이라는 조건은 지붕·천장에만 붙고, 벽에는 불연성만 요구한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.