모두CBT

출제 25-2/21-22만 볼트가 인가된 배전반에 절연내력시험기로 시험… | [산업안전기사 실기·작업형] 최빈출 2회 출제 상세 페이지

12

출제 25-2/21-2

2만 볼트가 인가된 배전반에 절연내력시험기로 시험하던 중, 뒤에 있던 작업자를 발견하지 못해 발생한 재해사례이다. ① 재해발생형태와 ② 가해물을 쓰시오.


[상황]

배전반 뒷면에서 작업자 1명이 너트를 조이는 동안, 앞쪽 작업자가 절연내력시험기로 배선용차단기에 시험하다가 뒤쪽 작업자가 감전되어 쓰러진다.

해설

① 재해발생형태 — 감전

② 가해물 — 배전반


[해설]

후방 작업자를 확인하지 않고 배전반에 고전압을 인가했으므로 재해발생형태는 감전이다.

가해물은 감전 당시 신체에 전류가 흐르게 한 배전반 자체이며, 절연내력시험기는 전압을 인가하는 도구일 뿐 직접 접촉해 상해를 입힌 물체가 아니므로 가해물로 보지 않는다.

고압 시험 중에는 시험 구간 전체를 통제·차단해야 하는데, 뒤쪽 작업자의 존재를 인지하지 못한 것이 재해의 직접 원인이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.