모두CBT

출제 26-1/25-2후드·덕트 설치 기준에 관하여 보기 중 해당하는 … | [산업안전기사 실기·작업형] 최빈출 2회 출제 상세 페이지

2

출제 26-1/25-2

후드·덕트 설치 기준에 관하여 보기 중 해당하는 것을 각각 1가지씩 골라 번호를 쓰시오. (보기: 1.외부식·리시버식 후드는 발산원에 가장 가까운 위치에 설치 / 2.가능하면 길이는 길게 하고 굴곡부 수는 적게 / 3.연결 부위 등은 외부 공기가 들어오지 않도록 / 4.유해물질이 나오는 곳 중 한곳만 설치)


(가) 후드 설치기준

(나) 덕트 설치기준

해설

① 후드 — 1번

② 덕트 — 3번


[해설]

국소배기장치의 후드·덕트 설치기준은 산업안전보건기준에 관한 규칙 제72조(후드)와 제73조(덕트)에 있다.

후드는 오염물질을 빨아들이는 입구라서 외부식·리시버식 후드는 발산원에 가장 가까운 위치에 설치해야 제대로 빨아들인다. 덕트는 공기가 지나가는 관이므로 연결 부위로 외부 공기가 들어오지 않도록 해야 흡인력이 떨어지지 않는다.

혼동 주의: 덕트는 길이를 짧게 하고 굴곡부를 적게 해야 하며, 후드는 한곳이 아니라 유해물질이 발생하는 곳마다 설치해야 하므로 나머지 두 보기는 틀린 지문이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.