출제 25-3/25-2/24-1/23-2내부의 이상 상태를 조기에 파악… | [산업안전기사 실기·작업형] 최빈출 4회 이상 출제 상세 페이지
15
출제 25-3/25-2/24-1/23-2
내부의 이상 상태를 조기에 파악하기 위해 특수화학설비에 설치해야 하는 계측장치 3가지를 쓰시오.
[상황]
특수화학설비
해설
① 온도계
② 유량계
③ 압력계
[해설]
산업안전보건기준에 관한 규칙 제273조는 특수화학설비에 내부 이상 상태를 조기에 파악하는 계측장치를 설치하도록 한다.
- 온도계 — 발열반응이나 과열로 생기는 반응폭주의 징후를 잡는다.
- 유량계 — 원료 공급량이 비정상적으로 늘거나 줄었는지 확인한다.
- 압력계 — 내부 압력 상승으로 인한 파열 위험을 미리 알려 준다.
특수화학설비에는 온도 350℃ 이상이거나 게이지 압력 980kPa 이상으로 운전되는 설비, 발열반응 장치, 가열로 등이 포함된다.