출제 13-1통나무 비계를 조립하는 경우 준수사항 이다. 다음 빈칸을 … | [건설안전기사 실기·필답형] 최빈출 1회 출제 상세 페이지
185
출제 13-1
통나무 비계를 조립하는 경우 준수사항 이다. 다음 빈칸을 채우시오. 가) 비계 기둥의 간격은 ( ① )m 이하로 하고 지상으로부터 첫 번째 띠장은 ( ② )m 이하의 위치에 설치할 것 나) 비계 기둥의 이음이 겹침 이음인 경우에는 이음 부분에서 ( ③ )m 이상을 서로 겹쳐서 두 군데 이상을 묶는다 다) 통나무 비계는 지상높이 4층 이하 또는 ( ④ )m 이하인 건축물ㆍ공작물 등의 건조ㆍ해체 및 조립 등의 작업에만 사용할 수 있다.해설
① 2.5 ② 3 ③ 1 ④ 12
[해설]
통나무 비계는 부재 강성이 약하고 이음부가 취약해, 기둥 간격ㆍ띠장 위치ㆍ겹침 이음 길이ㆍ사용 가능 높이를 규칙으로 세밀하게 제한하고 있다.
비계 기둥의 간격은 2.5m 이하로 하고, 지상으로부터 첫 번째 띠장은 3m 이하 위치에 설치해 좌굴과 전도를 방지한다.
기둥을 겹침 이음할 때는 이음 부분에서 1m 이상을 서로 겹쳐 두 군데 이상을 묶어야 하며, 통나무 비계는 지상높이 4층 이하 또는 12m 이하인 건축물ㆍ공작물의 건조ㆍ해체ㆍ조립 작업에만 사용할 수 있다.