출제 23-1터널 지보공 설치 후 사업주가 수시로 점검하고 이상 발견 … | [건설안전기사 실기·필답형] 최빈출 1회 출제 상세 페이지
59
출제 23-1
터널 지보공 설치 후 사업주가 수시로 점검하고 이상 발견 시 즉시 보강 또는 보수해야 하는 사항 3가지
해설
① 부재의 손상, 변형, 부식 및 탈락 상태
② 부재의 긴압 정도
③ 부재의 접속부 및 교차부 상태
④ 침하의 정도
[해설]
산업안전보건기준에 관한 규칙 제366조에 따라 터널 지보공은 수시로 점검하고, 이상이 있으면 즉시 보강하거나 보수해야 한다.
- 부재의 손상·변형·부식·탈락 상태 — 부재가 지압을 견딜 수 있는 상태인지 확인한다.
- 부재의 긴압 정도 — 부재끼리 조여 밀착시킨 힘이 풀리면 지압이 고르게 전달되지 않는다.
- 부재의 접속부·교차부 상태 — 이음부나 교차부가 벌어지면 그곳에서 붕괴가 시작될 수 있다.
- 침하의 정도 — 지보공 기둥이 가라앉으면 지보 전체가 제 기능을 하지 못한다.
혼동 주의: 흙막이 지보공 점검사항도 손상·긴압·접속부·침하로 구성이 비슷하다. 터널 지보공은 법령 원문에 침하 항목이 기둥침하의 유무 및 상태로 적혀 있다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.