출제 23-2강관비계에 관한 내용이다. 빈칸을 채우시오.①&n… | [건설안전기사 실기·필답형] 최빈출 1회 출제 상세 페이지
출제 23-2
강관비계에 관한 내용이다. 빈칸을 채우시오.
① 비계기둥의 간격은 띠장방향에서는 ( ① )m 이하, 장선방향에서는 ( ② )m 이하로 할 것
단, 선박 및 보트 건조작업의 경우 안전성에 대한 구조검토를 실시하고 조립도를 작성하면 띠장방향 및 장선방향으로 각각 ( ③ )m 이하로 할 수 있다.
② 띠장 간격은 ( ④ )m 이하로 할 것
③ 비계기둥의 제일 윗부분으로부터 ( ⑤ )m 되는 지점 밑부분의 비계기둥은 2개의 강관으로 묶어서 세울 것
④ 비계기둥 간의 적재하중은 ( ⑥ )kg을 초과하지 않도록 할 것
① 1.85
② 1.5
③ 2.7
④ 2.0
⑤ 31
⑥ 400
[해설]
강관비계는 산업안전보건기준에 관한 규칙 제60조(강관비계의 구조)에서 비계기둥·띠장 간격, 이중강관 구간, 적재하중 상한을 모두 수치로 정하고 있으며, 문항의 여섯 빈칸은 이 조문의 기준값과 그대로 일치한다.
비계기둥 간격은 띠장방향 1.85m·장선방향 1.5m가 원칙이지만, 선박·보트 건조작업처럼 구조검토와 조립도 작성을 전제로 완화가 필요한 작업은 양방향 모두 2.7m까지 허용되고, 띠장 간격은 이와 별도로 2.0m 이하로 정해진다.
비계기둥 윗부분에서 31m 되는 지점 아래는 하중이 집중되므로 2개의 강관으로 묶어 보강하고, 기둥 간 적재하중은 400kg을 넘지 않도록 제한한다.
채점 포인트는 1.85 / 1.5 / 2.7 / 2.0 / 31 / 400 여섯 수치를 순서에 맞게 쓰는 것이며, 단위를 빠뜨리지 않아야 한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.