출제 24-3강관비계의 벽이음 및 버팀 조립간격에 관한 빈칸을 채우시오… | [건설안전기사 실기·필답형] 최빈출 1회 출제 상세 페이지
24
출제 24-3
강관비계의 벽이음 및 버팀 조립간격에 관한 빈칸을 채우시오. (단위: m)
① ( ) : 수직 5, 수평 ( ② )
틀비계(높이 5m 미만인 것은 제외) : 수직 6, 수평 ( ③ )
④ 인장재와 압축재를 설치한 경우 인장재와 압축재의 간격 기준은?
해설
① 단관비계
② 5
③ 8
④ 1m
[해설]
비계가 넘어지지 않도록 벽체에 고정하는 벽이음ㆍ버팀의 조립간격은 비계 형식에 따라 다르며, 산업안전보건기준에 관한 규칙에서 강관비계 종류별로 규정하고 있다.
단관비계는 수직 5m·수평 5m 간격으로, 틀비계(높이 5m 미만 제외)는 수직 6m·수평 8m 간격으로 벽이음을 설치해야 한다. 틀 단위로 조립되어 자체 강성이 큰 틀비계보다 낱개 강관을 클램프로 이어 붙이는 단관비계 쪽이 더 촘촘한 간격을 요구받는 것이다.
벽이음이 인장재와 압축재로 구성된 경우에는 두 부재의 간격을 1m 이내로 해야 편심에 따른 휨이 생기지 않아 인장ㆍ압축력이 한 축에서 온전히 전달되고 비계의 전도를 효과적으로 억제할 수 있다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.