출제 25-3

잠함ㆍ우물통 내부에서 굴착작업 시 급격한 침하 위험을 방지하기 위한 준수사항을 2가지 쓰시오.

해설

① 침하관계도에 따라 굴착방법ㆍ재하량 등 결정

② 바닥에서 천장(보)까지 높이 1.8m 이상


[해설]

잠함·우물통은 자중으로 서서히 가라앉히며 내부를 굴착하는 구조라 굴착 속도가 침하 속도를 넘어서면 급격히 꺼져 매몰 위험이 커지므로, 침하관계도에 따른 굴착방법·재하량 결정이 핵심 준수사항이다.

또한 바닥에서 천장(보)까지의 작업공간이 좁으면 붕괴 시 대피가 불가능하므로 높이 1.8m 이상을 확보하도록 별도로 규정한다.