모두CBT

출제 23-2/21-1/20-2콘크리트 타설 시 거푸집 측압이 커지는 … | [건설안전기사 실기·필답형] 최빈출 3회 출제 상세 페이지

15

출제 23-2/21-1/20-2

콘크리트 타설 시 거푸집 측압이 커지는 경우 5가지

해설

① 콘크리트 온도가 낮을수록

② 습도가 높을수록

③ 슬럼프(반죽질기)가 클수록

④ 물시멘트비(W/C)가 클수록

⑤ 타설(부어넣기) 속도가 빠를수록

⑥ 철근량이 적을수록

⑦ 다짐(진동)이 과다할수록


[해설]

거푸집 측압은 굳지 않은 콘크리트가 액체처럼 거푸집 옆면을 미는 압력이다. 콘크리트가 늦게 굳을수록, 묽을수록, 한꺼번에 많이 쌓일수록 측압이 커진다.

  • 콘크리트 온도가 낮을수록 — 응결이 늦어져 액체 상태가 오래간다.
  • 습도가 높을수록 — 수분 증발이 적어 경화가 느려진다.
  • 슬럼프(반죽질기)가 클수록 — 묽은 콘크리트라 유동성이 크다.
  • 물시멘트비(W/C)가 클수록 — 물이 많아 묽고 늦게 굳는다.
  • 타설 속도가 빠를수록 — 아래층이 굳기 전에 위 하중이 계속 쌓인다.
  • 철근량이 적을수록 — 철근이 콘크리트를 붙잡아 주는 효과가 줄어든다.
  • 다짐(진동)이 과다할수록 — 진동이 콘크리트를 다시 액체처럼 만든다.

혼동 주의: 온도와 철근량은 낮을수록·적을수록 측압이 커지고, 나머지는 클수록·빠를수록·과다할수록 커진다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.