26-1정전 전로에서 전기작업을 마친 후 전원을 공급할 때 준수사항을 … | 2026년 건설안전기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지
9
26-1
정전 전로에서 전기작업을 마친 후 전원을 공급할 때 준수사항을 3가지 쓰시오.
해설
① 작업기구·단락접지기구를 제거하고 전기기기등이 안전하게 통전될 수 있는지 확인
② 모든 작업자가 전기기기등에서 떨어져 있는지 확인
③ 잠금장치와 꼬리표는 설치한 근로자가 직접 철거
[해설]
산업안전보건기준에 관한 규칙 제319조제3항은 정전작업 뒤 전원을 다시 넣을 때 감전을 막기 위해 지킬 사항을 정한다.
- 작업기구와 단락접지기구를 제거하는데, 단락접지기구는 정전 중 잔류전하나 잘못 들어온 전기를 땅으로 흘려보내려고 전선에 달아 둔 장치라 달린 채 통전하면 단락사고가 난다.
- 모든 작업자가 기기에서 떨어졌는지 확인한 뒤에 전원을 넣는다.
- 잠금장치와 꼬리표는 설치한 근로자가 직접 철거하는데, 다른 사람이 풀면 아직 작업 중인 사람이 감전될 수 있기 때문이다.
나머지 준수사항은 모든 이상 유무를 확인한 후 전원 투입이다. 잠금장치·꼬리표 원칙은 LOTO(Lock Out, Tag Out)라고 부른다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.