모두CBT

철골공사 작업을 중지해야 하는 기상조건을 풍속·강우량 기준으로 각각 쓰… | 2024년 건설안전기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지

13

철골공사 작업을 중지해야 하는 기상조건을 풍속·강우량 기준으로 각각 쓰시오.

해설

① 풍속 : 초당 10m 이상인 경우
② 강우량 : 시간당 1mm 이상인 경우


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙 제383조는 악천후일 때 철골작업을 중지하는 기준을 수치로 정한다.

풍속이 초당 10m 이상이면 중지한다. 높은 곳의 좁은 부재 위에서는 몸이 조금만 흔들려도 추락하기 쉽기 때문이다.

강우량이 시간당 1mm 이상이면 중지한다. 젖은 강재 위는 미끄러워 발을 헛디디기 쉽다.

혼동 주의: 같은 조문의 강설량 기준은 시간당 1cm 이상으로, 단위가 mm가 아니라 cm이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.