⑫ 충전선로에서의 전기작업 시의 조치 중 접근한계거리에 관한 내용이다. 주어진 조건에서의 접근한계 거리를 적으시오. [보기] 0.75 초과 2 이하  /  ① 37 초과 88 이하  /  ② 145 초과 169 이하  /  ③ 242 초과 362 이하  /  ④
해설
① 45 ② 110 ③ 170 ④ 380


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙의 충전전로 접근한계거리 표에 나오는 값이다. 전압이 높을수록 공기 중 방전 위험이 커지므로 거리도 늘어난다.

충전전로 선간전압 0.75kV 초과 2kV 이하는 45cm, 37kV 초과 88kV 이하는 110cm다. 145kV 초과 169kV 이하는 170cm, 242kV 초과 362kV 이하는 380cm다.

혼동 주의: 전압 단위는 kV, 거리 단위는 cm다. 0.3kV 이하는 거리 기준이 아니라 접촉 금지다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.