출제 16-2산업안전보건법령상, 사업주는 유자격자가 충전전로 인근에서 … | [산업안전산업기사 실기·필답형] 최빈출 1회 출제 상세 페이지
224
출제 16-2
산업안전보건법령상, 사업주는 유자격자가 충전전로 인근에서 작업하는 경우에는 절연된 경우 혹은 절연장갑을 착용한 경우를 제외하고는 노출 충전부에 접근한계거리 이내로 접근하거나 절연 손잡이가 없는 도전체에 접근할 수 없도록 해야 한다. 아래의 충전전로의 선간전압 (kV)에 따른 충전전로에 대한 접근 한계거리(cm)를 쓰시오. ① 220 V ? ② 1 kV ? ③ 22 kV ? ④ 154 kV ?해설
① 220 V ① 접촉금지
② 1 kV ② 45 cm
③ 22 kV ③ 90 cm
④ 154 kV ④ 170 cm
[해설]
유자격자가 충전전로 인근에서 작업할 때 전압이 높을수록 아크나 접촉 위험이 커지므로, 선간전압 구간별로 접근 한계거리가 단계적으로 늘어난다.
산업안전보건기준에 관한 규칙 제321조 관련 표에 따라 220V는 별도의 이격거리 없이 접촉금지이고, 1kV는 45cm, 22kV는 90cm, 154kV는 170cm가 접근 한계거리다.
전압이 오를수록 거리가 일정한 비율로 늘어나는 것이 아니라 전압 구간마다 폭이 다르게 설정돼 있으므로, 숫자를 전압 구간과 정확히 짝지어 암기해야 한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.