출제 16-2산업안전보건법령상, 사업주는 유자격자가 충전전로 인근에서 … | [산업안전산업기사 실기·필답형] 최빈출 1회 출제 상세 페이지
224
출제 16-2
산업안전보건법령상, 사업주는 유자격자가 충전전로 인근에서 작업하는 경우에는 절연된 경우 혹은 절연장갑을 착용한 경우를 제외하고는 노출 충전부에 접근한계거리 이내로 접근하거나 절연 손잡이가 없는 도전체에 접근할 수 없도록 해야 한다. 아래의 충전전로의 선간전압 (kV)에 따른 충전전로에 대한 접근 한계거리(cm)를 쓰시오. ① 220 V ? ② 1 kV ? ③ 22 kV ? ④ 154 kV ?해설
① 220 V ① 접촉금지
② 1 kV ② 45 cm
③ 22 kV ③ 90 cm
④ 154 kV ④ 170 cm
[해설]
산업안전보건기준에 관한 규칙 제321조의 접근한계거리 표는 선간전압 구간이 높아질수록 거리를 늘려 정한다.
- 220V — 0.3kV 이하 구간이라 거리를 두는 대신 접촉금지로 정한다.
- 1kV — 0.75kV 초과 2kV 이하 구간이라 45cm다.
- 22kV — 15kV 초과 37kV 이하 구간이라 90cm다.
- 154kV — 145kV 초과 169kV 이하 구간이라 170cm다.
외우는 요령: 전압값 하나가 아니라 그 값이 속한 구간의 경계를 함께 기억한다(예: 154kV는 145~169kV 구간).
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.