출제 18-3보일러의 방호장치 관련해서 빈칸… | [산업안전산업기사 실기·필답형] 최빈출 1회 출제 상세 페이지
191
출제 18-3
보일러의 방호장치 관련해서 빈칸을 채우시오.
사업주는 보일러에 압력방출장치를 1개 또는 2개 이상 설치하고 ( a ) 이하에서 작동되도록 해야 한다.
압력방출장치가 2개 이상일 경우, 1개는 ( a ) 이하에서, 다른 하나는 ( a )의 ( b )배 이하에서 작동되도록 해야 한다.
해설
① 최고사용압력
② 1.05
[해설]
압력방출장치는 보일러 내부 압력이 설계 한계를 넘기 전에 증기를 배출해 폭발을 막는 장치이므로 최고사용압력을 기준으로 작동압력을 설정한다.
산업안전보건기준에 관한 규칙 제116조는 압력방출장치를 1개 또는 2개 이상 설치하되 최고사용압력 이하에서 작동하도록 하고, 2개 이상인 경우 1개는 최고사용압력 이하, 다른 하나는 최고사용압력의 1.05배 이하에서 작동하도록 정한다.
계산 없이 수치를 암기해야 하는 문제이므로 '최고사용압력'이라는 기준 용어와 '1.05배'라는 배수를 정확히 짝지어 써야 한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.