모두CBT

출제 18-3보일러의 방호장치 관련해서 빈칸… | [산업안전산업기사 실기·필답형] 최빈출 1회 출제 상세 페이지

191

출제 18-3

보일러의 방호장치 관련해서 빈칸을 채우시오.


사업주는 보일러에 압력방출장치를 1개 또는 2개 이상 설치하고 ( a ) 이하에서 작동되도록 해야 한다. 

압력방출장치가 2개 이상일 경우, 1개는 ( a ) 이하에서, 다른 하나는 (  a )의 ( b )배 이하에서 작동되도록 해야 한다.

해설

① 최고사용압력

② 1.05


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙 제116조(압력방출장치)에 따르면 보일러 압력방출장치의 작동압력은 최고사용압력을 기준으로 정한다. 압력이 설계 한계를 넘기 전에 증기를 내보내 폭발을 막기 위해서다.

2개 이상 설치하면 1개는 최고사용압력 이하에서 작동하게 한다. 다른 하나는 최고사용압력의 1.05배 이하에서 작동하게 해 단계적으로 압력을 방출한다.

혼동 주의: 압력이 설정값에 이르면 버너 연소를 차단하는 장치는 압력제한스위치로, 압력방출장치와 다른 장치이다.