출제 20-4안전인증 파열판에 '안전인증의 표시' 외에 추가로 표시하여… | [산업안전산업기사 실기·필답형] 최빈출 1회 출제 상세 페이지
136
출제 20-4
안전인증 파열판에 '안전인증의 표시' 외에 추가로 표시하여야 할 사항 5가지를 쓰시오.해설
① 호칭지름
② 용도 (요구성능)
③ 설정파열압력 (MPa) 및 설정온도 (°C)
④ 분출용량 (kg/h) 또는 공칭분출계수
⑤ 파열판의 재질
⑥ 유체의 흐름방향 지시
[해설]
방호장치 안전인증 고시에 따라 파열판에는 안전인증 표시 외에 규격과 작동 조건을 확인할 수 있는 사항을 추가로 표시한다.
- 호칭지름 — 연결되는 배관·노즐 규격에 맞는지 확인하는 기준이다.
- 용도(요구성능) — 어떤 설비와 조건에 쓰도록 만든 제품인지 나타낸다.
- 설정파열압력(MPa) 및 설정온도(°C) — 파열판은 온도에 따라 파열압력이 달라지므로 두 값을 함께 적는다.
- 분출용량(kg/h) 또는 공칭분출계수 — 파열된 뒤 얼마나 배출할 수 있는지 나타내는 성능값이다.
- 파열판의 재질 — 취급 유체에 부식되지 않는지 확인하는 정보다.
- 유체의 흐름방향 지시 — 파열판을 거꾸로 달면 설정압력에서 제대로 터지지 않으므로 방향을 표시한다.
외우는 요령: 규격(지름·용도), 작동값(압력·온도·분출량), 설치정보(재질·방향)의 세 묶음으로 기억한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.