출제 22-1보일러의 방호장치에 관하여 빈칸을 채우시오.- 보일러 안전… | [산업안전산업기사 실기·필답형] 최빈출 1회 출제 상세 페이지
108
출제 22-1
보일러의 방호장치에 관하여 빈칸을 채우시오.
- 보일러 안전 가동을 위해 규격에 맞는 ( ① )를 1개 이상 설치하고, 최고사용압력 이하에서 작동되도록 해야 한다.
- 보일러 과열 방지를 위해 최고사용압력과 상용압력 사이에서 버너 연소를 차단할 수 있는 ( ② )를 부착해야 한다.
해설
① 압력방출장치
② 압력제한스위치
[해설]
산업안전보건기준에 관한 규칙은 보일러 폭발을 막기 위해 두 가지 방호장치를 두게 한다.
압력방출장치는 1개 이상 설치하고 최고사용압력 이하에서 작동해야 한다. 압력이 한계에 이르면 증기를 밖으로 내보내는 최종 방호장치다.
압력제한스위치는 상용압력과 최고사용압력 사이에서 버너 연소를 차단한다. 압력이 한계에 닿기 전에 불을 꺼서 과열·과압을 미리 막는다.
혼동 주의: 압력방출장치를 2개 이상 설치하면 1개는 최고사용압력 이하, 나머지는 최고사용압력의 1.05배 이하에서 작동하게 한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.