모두CBT

출제 22-3터널공사 등에서 가연성 가스 폭발 또는 화재 위험이 있을 … | [산업안전산업기사 실기·필답형] 최빈출 1회 출제 상세 페이지

105

출제 22-3

터널공사 등에서 가연성 가스 폭발 또는 화재 위험이 있을 때 설치해야 하는 자동경보장치에 대해, 당일 작업 시작 전에 사업주가 점검할 사항 3가지를 쓰시오.

해설

① 계기의 이상 유무

② 검지부의 이상 유무

③ 경보장치의 작동상태


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙 제350조에 따라 터널 등의 가연성가스 자동경보장치는 당일 작업 시작 전에 점검해야 한다.

  • 계기의 이상 유무 — 가스 농도를 표시하는 계기가 정상인지 본다.
  • 검지부의 이상 유무 — 가스를 감지하는 센서 부분이 오염·고장 없는지 본다.
  • 경보장치의 작동상태 — 설정 농도에서 경보가 실제로 울리는지 본다.

외우는 요령: 감지(검지부) → 표시(계기) → 알림(경보장치) 순서의 세 구성요소를 하나씩 점검한다고 기억한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.