누전차단기 접속 시 사업주의 준수사항 관련하여 빈칸을 채우시오.
1. 전기기계ㆍ기구에 설치된 누전차단기는 정격감도전류가 ( ① ) mA 이하이고 작동시간은 ( ② ) 초 이내일 것.
2. 정격전부하전류가 50 A 이상인 전기기계ㆍ기구에 접속되는 누전차단기는 오작동 방지를 위해 정격감도전류는 ( ③ ) mA 이하, 작동시간은 ( ④ ) 초 이내로 할 수 있다.
해설
① 30
② 0.03
③ 200
④ 0.1
[해설]
산업안전보건기준에 관한 규칙의 누전차단기 접속 기준은 일반 기기와 대용량 기기를 나눠 정한다.
일반 전기기계·기구는 정격감도전류 30mA 이하, 작동시간 0.03초 이내여야 한다. 사람이 감전돼도 심실세동에 이르기 전에 전로를 끊기 위한 값이다.
정격전부하전류 50A 이상인 대용량 기기는 평상시 누설전류가 커서 오작동하기 쉽다. 그래서 정격감도전류 200mA 이하, 작동시간 0.1초 이내로 완화할 수 있다.