누전차단기 접속 시 사업주의 준수사항 관련하여 빈칸을 채우시오.
1. 전기기계ㆍ기구에 설치된 누전차단기는 정격감도전류가 ( ① ) mA 이하이고 작동시간은 ( ② ) 초 이내일 것.
2. 정격전부하전류가 50 A 이상인 전기기계ㆍ기구에 접속되는 누전차단기는 오작동 방지를 위해 정격감도전류는 ( ③ ) mA 이하, 작동시간은 ( ④ ) 초 이내로 할 수 있다.
해설
① 30
② 0.03
③ 200
④ 0.1
[해설]
누전차단기의 정격감도전류와 작동시간 기준을 묻는 빈칸으로, 일반 기준과 대전류 기기에 대한 완화 기준을 구분하는 것이 채점 포인트다.
전기기계·기구에 설치하는 누전차단기는 정격감도전류 30mA 이하, 작동시간 0.03초 이내여야 감전 시 인체 위해를 최소화할 수 있다.
다만 정격전부하전류가 50A 이상인 대용량 기기는 미세한 누설전류에도 오작동할 수 있어, 정격감도전류 200mA 이하·작동시간 0.1초 이내로 완화해 적용할 수 있다.