출제 22-2/17-2사업주는 근로자가 충전부 근처에서 작업할 때 감전… | [산업안전산업기사 실기·필답형] 최빈출 2회 출제 상세 페이지

22

출제 22-2/17-2

사업주는 근로자가 충전부 근처에서 작업할 때 감전 위험이 있으면 전로를 차단해야 한다.

전로 차단 절차를 골라 순서대로 나열하시오.


① 전원을 차단한 후 각 단로기 등을 개방하고 확인할 것

② 차단장치나 단로기 등에 잠금장치 및 꼬리표를 부착할 것

③ 검전기를 이용하여 작업 대상 기기가 충전되었는지를 확인할 것

④ 전기기기등에 공급되는 모든 전원을 관련 도면, 배선도 등으로 확인할 것

⑤ 개로된 전로에서 유도전압 또는 전기에너지가 축적되어 근로자에게 전기위험을 끼칠 수 있는 전기기기등은 접촉하기 전에 잔류전하를 완전히 방전시킬 것

⑥ 전기기기등이 다른 노출 충전부와의 접촉, 유도 또는 예비동력원의 역송전 등으로 전압이 발생할 우려가 있는 경우에는 충분한 용량을 가진 단락 접지기구를 이용하여 접지할 것

해설

ㄹ-ㄱ-ㄴ-ㅁ-ㄷ-ㅂ


[해설]

전로 차단 절차 6단계를 순서대로 배열하는 문제로, 전원 확인 → 차단·개방 확인 → 잠금장치·꼬리표 부착 → 잔류전하 방전 → 검전기 확인 → 접지의 흐름을 지켜야 한다(④-①-②-⑤-③-⑥).

먼저 도면·배선도 등으로 모든 전원을 확인한 뒤 실제로 전원을 차단하고 각 단로기를 개방했는지 확인하며, 그 상태가 유지되도록 잠금장치와 꼬리표를 부착한다.

이후 남아있는 잔류전하를 완전히 방전시키고 검전기로 충전 여부를 재확인한 다음, 역송전 등으로 전압이 발생할 우려가 있으면 마지막으로 단락 접지기구로 접지한다. 검전 확인을 방전보다 앞에 두면 순서가 틀린다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.