사업주가 국소배기장치(이동식 제외) 덕트를 설치할 때 준수사항 3가지를 쓰시오.
해설
① 길이는 짧게 하고 굴곡부의 수는 적게 할 것
② 접속부의 안쪽은 돌출된 부분이 없도록 할 것
③ 청소구를 설치하는 등 청소하기 쉬운 구조로 할 것
④ 덕트 내부에 오염물질이 쌓이지 않도록 이송속도를 유지할 것
⑤ 연결 부위 등은 외부 공기가 들어오지 않도록 할 것
[해설]
산업안전보건기준에 관한 규칙 제73조는 국소배기장치(이동식 제외) 덕트의 설치기준 다섯 가지를 정한다.
- 길이는 짧게, 굴곡부는 적게 — 마찰·굴곡에 따른 압력손실을 줄인다.
- 접속부 안쪽 돌출 금지 — 기류가 흐트러지거나 돌출부에 분진이 걸려 쌓이는 것을 막는다.
- 청소구 설치 — 쌓인 분진을 쉽게 제거할 수 있게 한다.
- 이송속도 유지 — 속도가 떨어지면 오염물질이 덕트 안에 쌓인다.
- 연결 부위 기밀 — 외부 공기가 새어 들어오면 후드의 흡인력이 떨어진다.
외우는 요령: 압력손실 방지(길이·굴곡·돌출), 퇴적 방지(청소구·이송속도), 누기 방지(연결부)의 세 묶음으로 기억한다.