출제 19-3흙막이 지보공 정기점검 사항 3가지를 쓰시오. | [산업안전기사 실기·필답형] 최빈출 1회 출제 상세 페이지
158
출제 19-3
흙막이 지보공 정기점검 사항 3가지를 쓰시오.
해설
① 버팀대의 긴압의 정도
② 부재의 접속부ㆍ부착부 및 교차부의 상태
③ 부재의 손상ㆍ변형ㆍ부식ㆍ변위 및 탈락의 유무와 상태
④ 침하의 정도
[해설]
산업안전보건기준에 관한 규칙 제347조는 흙막이 지보공을 설치하면 정기적으로 점검하고 이상이 있으면 즉시 보수하도록 정한다.
- 부재의 손상·변형·부식·변위 및 탈락의 유무와 상태 — 널말뚝·띠장·버팀대 자체가 상했거나 빠졌는지 본다.
- 버팀대의 긴압의 정도 — 버팀대가 흙막이 벽을 충분히 조여 받치고 있는지, 느슨해지지 않았는지 본다.
- 부재의 접속부·부착부 및 교차부의 상태 — 부재끼리 이어지고 만나는 연결부가 풀리거나 어긋나지 않았는지 본다.
- 침하의 정도 — 지보공과 주변 지반이 가라앉고 있는지 본다.
문항은 3가지를 요구하므로 네 가지 중 셋을 쓴다. 긴압은 단단히 조여 누르는 힘이라는 뜻이다.