출제 25-2감전 우려가 있는 충전부 작업 전 전로 차단절차이다. 절차… | [산업안전기사 실기·필답형] 최빈출 1회 출제 상세 페이지
31
출제 25-2
감전 우려가 있는 충전부 작업 전 전로 차단절차이다.
절차에 맞게 보기에서 골라 순서에 맞게 쓰시오.
[보기]
A: 차단장치나 단로기 등에 잠금장치 및 꼬리표를 부착할 것
B: 전기기기등에 공급되는 모든 전원을 관련 도면, 배선도 등으로 확인할 것
C: 전원을 차단한 후 각 단로기 등을 개방하고 확인할 것
① ( )
② ( )
③ ( )
④ 개로된 전로에서 유도전압 또는 전기에너지가 축적되어 근로자에게 전기위험을 끼칠 수 있는 전기기기등은 접촉하기 전에 잔류전하를 완전히 방전시킬 것
⑤ 검전기를 이용하여 작업 대상 기기가 충전되었는지를 확인할 것
⑥ 전기기기등이 다른 노출 충전부와의 접촉, 유도 또는 예비동력원의 역송전 등으로 전압이 발생할 우려가 있는 경우에는 충분한 용량을 가진 단락 접지기구를 이용하여 접지할 것
해설
B -> C -> A
[해설]
산업안전보건기준에 관한 규칙 제319조(정전전로에서의 전기작업)가 정한 전로 차단 절차의 앞 세 단계다.
- B(전원 확인) — 도면·배선도로 그 기기에 들어오는 전원을 빠짐없이 파악해야 무엇을 끊을지 정해진다.
- C(차단·개방) — 파악한 전원을 차단하고 단로기(무부하 상태에서 회로를 여닫는 개폐기)를 열어 개방을 확인한다.
- A(잠금·꼬리표) — 누가 실수로 다시 투입하지 못하도록 차단장치에 잠금장치와 꼬리표를 단다.
외우는 요령: 확인 → 차단 → 잠금 뒤에 잔류전하 방전 → 검전 → 단락접지가 이어진다.