출제 26-1

다음 방폭 기호에서 ( ① ) d와 ( ② ) T4가 의미하는 것을 설명하시오.


Ex d ( ① ) ⅡA T4 ( ② )

해설

① d → 내압방폭구조(방폭구조의 종류)

② T4 → 온도등급(최고표면온도 100℃ 초과 135℃ 이하)


[해설]

방폭기기 표시 「Ex d ⅡA T4」에서 Ex는 방폭구조임을 나타내는 기호, d는 방폭구조의 종류, ⅡA는 폭발등급(가스분류), T4는 온도등급이다. 방폭구조 기호는 d 내압, e 안전증, i 본질안전, p 압력, o 유입, q 충전, m 몰드, n 비점화이므로 d는 내압방폭구조에 해당한다.

온도등급은 KS C IEC 60079-0에 따라 기기의 최고표면온도로 구분하며 T1 450℃ 이하, T2 300℃ 이하, T3 200℃ 이하, T4 135℃ 이하, T5 100℃ 이하, T6 85℃ 이하다. 따라서 T4는 최고표면온도가 100℃ 초과 135℃ 이하인 등급으로, 답안의 두 항목이 각각 이에 대응한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.