근로자의 추락 등에 의한 위험을 방지를 위해 설치하는 안전난간의 주요구성 요소 4가지를 쓰고 설명하시오.

해설

① 상부 난간대: 바닥면ㆍ발판 또는 경사로의 표면으로부터 90cm 이상 지점에 설치

② 중간 난간대: 상부 난간대와 바닥면 등의 중간에 설치

③ 발끝막이판: 바닥면 등으로부터 10cm 이상의 높이 유지

④ 난간기둥: 100kg 이상의 하중에 견딜 수 있는 튼튼한 구조

※ 난간대: 지름 2.7cm 이상의 금속제 파이프 또는 그 이상의 강도


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙 제13조는 안전난간을 상부 난간대·중간 난간대·발끝막이판·난간기둥으로 구성하도록 정한다.

  • 상부 난간대 — 바닥면·발판·경사로 표면에서 90cm 이상 지점에 설치하는 맨 위 가로대다.
  • 중간 난간대 — 상부 난간대와 바닥면 등의 중간에 설치해 사람이 난간 아래로 빠지지 않게 한다.
  • 발끝막이판 — 바닥면 등에서 10cm 이상 높이로 세워 공구·자재가 아래로 떨어지지 않게 막는 판이다.
  • 난간기둥 — 난간대를 떠받치는 기둥으로, 안전난간은 가장 취약한 지점에서 100kg 이상의 하중에 견뎌야 한다.

난간대는 지름 2.7cm 이상의 금속제 파이프나 그 이상 강도의 재료를 쓴다. 상부 난간대를 120cm 이상에 설치하면 중간 난간대를 2단 이상 두어 상하 간격을 60cm 이하로 한다.