모두CBT

상세 페이지

62

출제 16-3/13-2

산업안전보건법상의 계단에 관한 내용이다. 다음 빈칸을 채우시오


1. 사업주는 계단 및 계단참을 설치하는 경우 매 제곱미터당 ( ① )kg 이상의 하중에 견딜 수 있는 강도를 가진 구조로 설치하여야 하며 안전율은 ( ② ) 이상으로 하여야 한다,


2. 계단 설치 시 그 폭을 ( ③ )m 이상으로 해야 한다.


3. 사업주는 높이가 ( ④ )를 초과하는 계단에 높이 3미터 이내마다 진행방향으로 길이 1.2미터 이상의 계단참을 설치해야 한다.


4. 높이 ( ⑤ )m 이상인 계단의 개방된 측면에 안전난간을 설치한다.

해설

① 500 ② 4 ③ 1m ④ 3 ⑤ 1


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙의 계단 관련 조문들이 근거다. 계단의 강도: 「계단 및 계단참을 설치하는 경우 매제곱미터당 500킬로그램 이상의 하중에 견딜 수 있는 강도를 가진 구조로 설치하여야 하며, 안전율은 4 이상으로 하여야 한다」. 계단의 폭: 「계단을 설치하는 경우 그 폭을 1미터 이상으로 하여야 한다」.

계단참의 높이: 「높이가 3미터를 초과하는 계단에 높이 3미터 이내마다 진행방향으로 길이 1.2미터 이상의 계단참을 설치하여야 한다」. 계단의 난간: 「높이 1미터 이상인 계단의 개방된 측면에 안전난간을 설치하여야 한다」. 이 밖에 계단을 설치하는 경우 바닥면으로부터 높이 2미터 이내의 공간에 장애물이 없도록 해야 한다는 규정도 함께 출제된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.