출제 25-3/23-3/22-3화학설비 및 부속설비 안전기준 관련 ( … | [산업안전기사 실기·필답형] 최빈출 3회 출제 상세 페이지
39
출제 25-3/23-3/22-3
화학설비 및 부속설비 안전기준 관련 ( )에 알맞은 것을 쓰시오.
- 사업주는 급성 독성물질이 유출될 수 있는 화학설비 및 부속설비에 파열판과 안전밸브를 ①로 설치하고, 그 사이에 ② 또는 ③를 설치하여야 한다.
- 사업주는 안전밸브가 최고사용압력 이하에서 작동되도록 해야 한다. 안전밸브가 2개 이상일 경우, 1개는 최고사용압력의 ④배, 외부화재 대비는 ⑤배 이하에서 작동되도록 설치할 수 있다.
해설
① 직렬
② 압력지시계
③ 자동경보장치
④ 1.05 배
⑤ 1.1 배
[해설]
빈칸 모두 산업안전보건기준에 관한 규칙의 '파열판 및 안전밸브의 직렬설치'와 '안전밸브등의 작동요건' 조항에서 나온다.
- 직렬 — 파열판을 안전밸브 앞에 두어 급성 독성물질이 안전밸브에 직접 닿거나 새어 나가지 않게 한다.
- 압력지시계 — 파열판과 안전밸브 사이의 압력을 눈으로 확인해 파열판 파손·미세누출을 알아챈다.
- 자동경보장치 — 사이 공간의 압력이 오르면 경보를 울려 이상을 바로 알린다.
- 안전밸브가 2개 이상이면 1개는 최고사용압력의 1.05배 이하에서 작동하도록 둘 수 있다.
- 외부화재에 대비한 안전밸브는 최고사용압력의 1.1배 이하까지 허용된다.
외우는 요령: 기본은 최고사용압력 이하이고, 2개 이상일 때 여유를 1.05배, 화재 대비는 1.1배로 조금 더 준다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.