모두CBT

출제 25-3/20-3/19-1/14-1/13-2보일링 현상 방지대책 … | [산업안전기사 실기·필답형] 최빈출 4회 이상 출제 상세 페이지

20

출제 25-3/20-3/19-1/14-1/13-2

보일링 현상 방지대책 3가지를 쓰시오.

해설

① 지하수위를 저하시킨다.

② 차수성이 높은 흙막이벽을 깊이 설치한다.

③ 약액주입으로 굴착면을 고결시킨다


[해설]

보일링은 사질토를 굴착할 때 흙막이 배면 지하수위와 굴착저면의 수두차로 상향 침투압이 생겨 저면 모래가 물과 함께 솟는 현상이다. 그래서 대책은 수두차를 줄이거나 침투경로를 늘리는 방향이다.

  • 지하수위 저하 — 웰포인트·딥웰로 배면 수위를 낮춰 수두차를 줄인다.
  • 차수성 높은 흙막이벽을 깊이 설치 — 불투수층까지 근입해 물이 돌아 들어오는 경로를 길게 만든다.
  • 약액주입으로 굴착면 고결 — 굴착면 흙을 굳혀 투수성을 낮추고 저항력을 높인다.

혼동 주의: 히빙은 점성토에서 배면 토괴 중량 때문에 굴착저면이 부풀어 오르는 현상이라 원인·대책이 다르다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.