출제 26-1/23-2/23-1/21-2/17-3/13-1충전전로의 선… | [산업안전기사 실기·필답형] 최빈출 4회 이상 출제 상세 페이지
2
출제 26-1/23-2/23-1/21-2/17-3/13-1
충전전로의 선간전압 (kV)에 따른 충전전로에 대한 접근 한계거리(cm)를 쓰시오.
① 380V
② 1.5kV
③ 6.6kV
④ 22.9kV
⑤ 2kV 초과 15kV 이하
⑥ 37kV 초과 88kV 이하
⑦ 145kV 초과 169kV 이하
해설
① 30cm
② 45cm
③ 60cm
④ 90cm
⑤ 60cm
⑥ 110cm
⑦ 170cm
[해설]
산업안전보건기준에 관한 규칙 제321조는 충전전로의 선간전압 구간별로 근로자가 가까이 갈 수 있는 접근 한계거리를 정한다.
- 380V는 300V 초과 750V 이하 구간이라 30cm.
- 1.5kV는 750V 초과 2kV 이하 구간이라 45cm.
- 6.6kV는 2kV 초과 15kV 이하 구간이라 60cm.
- 22.9kV는 15kV 초과 37kV 이하 구간이라 90cm.
- 2kV 초과 15kV 이하 구간은 60cm.
- 37kV 초과 88kV 이하 구간은 110cm.
- 145kV 초과 169kV 이하 구간은 170cm.
외우는 요령: 현장에서 자주 쓰는 380V·6.6kV·22.9kV가 어느 구간에 드는지만 짚어 두면 된다. 300V 이하는 거리 기준이 없고 접촉 자체가 금지다.