출제 26-1/23-2/23-1/21-2/17-3/13-1

충전전로의 선간전압 (kV)에 따른 충전전로에 대한 접근 한계거리(cm)를 쓰시오.


① 380V  

② 1.5kV  

③ 6.6kV  

④ 22.9kV

⑤ 2kV 초과 15kV 이하 

⑥ 37kV 초과 88kV 이하 

⑦ 145kV 초과 169kV 이하

해설

① 30cm 

② 45cm 

③ 60cm 

④ 90cm 

⑤ 60cm  

⑥ 110cm 

⑦ 170cm


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙 제321조는 충전전로의 선간전압 구간별로 근로자가 가까이 갈 수 있는 접근 한계거리를 정한다.

  • 380V는 300V 초과 750V 이하 구간이라 30cm.
  • 1.5kV는 750V 초과 2kV 이하 구간이라 45cm.
  • 6.6kV는 2kV 초과 15kV 이하 구간이라 60cm.
  • 22.9kV는 15kV 초과 37kV 이하 구간이라 90cm.
  • 2kV 초과 15kV 이하 구간은 60cm.
  • 37kV 초과 88kV 이하 구간은 110cm.
  • 145kV 초과 169kV 이하 구간은 170cm.

외우는 요령: 현장에서 자주 쓰는 380V·6.6kV·22.9kV가 어느 구간에 드는지만 짚어 두면 된다. 300V 이하는 거리 기준이 없고 접촉 자체가 금지다.