출제 23-1/22-2/20-1/16-2/13-3/13-2/12-1기상… | [산업안전기사 실기·필답형] 최빈출 4회 이상 출제 상세 페이지
1
출제 23-1/22-2/20-1/16-2/13-3/13-2/12-1
기상 악화 후 작업 중지 또는 비계 조립·해체 후 작업 시 점검 및 보수해야 할 5가지 항목 쓰시오.
해설
① 손잡이의 탈락여부
② 발판재료 손상 및 부착 상태
③ 연결재료와 철물의 손상 및 부식 상태
④ 기둥의 침하, 변형, 변위, 흔들림 상태
⑤ 비계 연결부 및 접속부 풀림 상태
[해설]
산업안전보건기준에 관한 규칙 제58조에 따라 기상 악화로 작업을 중지한 뒤나 비계를 조립·해체·변경한 뒤에는 작업을 시작하기 전에 비계를 점검한다. 이상을 발견하면 즉시 보수해야 한다.
- 손잡이의 탈락 여부 — 난간 손잡이가 빠지면 추락을 막지 못한다.
- 발판재료 손상 및 부착 상태 — 발판이 깨지거나 걸림이 풀리면 작업자가 떨어진다.
- 연결재료와 철물의 손상 및 부식 상태 — 클램프·연결핀 같은 철물이 비·눈에 녹슬거나 상할 수 있다.
- 기둥의 침하, 변형, 변위, 흔들림 상태 — 비에 젖은 지반이 가라앉으면 비계 전체가 기운다.
- 비계 연결부 및 접속부 풀림 상태 — 조립·해체 과정이나 바람의 진동으로 이음부가 헐거워진다.
혼동 주의: 조문의 점검 항목은 6가지이고, 나머지 하나는 달비계용 로프의 부착 상태 및 매단 장치의 흔들림 상태다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.