모두CBT

화면의 전주 변압기가 활선인지 확인할 수 있는 방법 3가지를 쓰시오. 상세 페이지

화면의 전주 변압기가 활선인지 확인할 수 있는 방법 3가지를 쓰시오.


[상황]

전주 변압기

해설

검전기로 충전 여부를 확인한다
활선접근경보기(활선경보기)를 사용한다
테스터기(멀티테스터기)로 전압을 측정한다


해설

'눈으로 봐서는 알 수 없다'는 것이 이 문제의 출발점입니다. 전기는 색도 소리도 없으므로 반드시 계측기로 확인해야 합니다.

검전기는 가장 기본이며, 사용 전후에 정상 동작 여부(자체 시험)를 확인해야 합니다. 고장 난 검전기가 '무전압'이라고 알려 주는 것이 가장 위험한 상황입니다.

활선접근경보기는 몸에 착용해 충전부에 접근하면 경보음을 내는 장치로, 작업 중 무심코 접근하는 것을 막습니다.

테스터기는 실제 전압값을 수치로 확인할 수 있어 가장 확실하지만, 측정 시 충전부에 프로브를 대야 하므로 절연장갑 착용이 전제됩니다.

확인은 절차의 일부일 뿐입니다. 규칙 제319조의 순서는 전원 확인 → 차단·개방 확인 → 잠금·꼬리표 → 잔류전하 방전 → 검전 → 단락접지이며, 검전은 방전 뒤에 옵니다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.