모두CBT

화면의 전주 변압기가 활선인지 확인할 수 있는 방법 3가지를 쓰시오.[… | 산업안전산업기사 작업형 2025년 3회 1부! 기출문제 상세 페이지

화면의 전주 변압기가 활선인지 확인할 수 있는 방법 3가지를 쓰시오.


[상황]

전주 변압기

해설

① 검전기로 충전 여부를 확인한다
② 활선접근경보기(활선경보기)를 사용한다
③ 테스터기(멀티테스터기)로 전압을 측정한다


[해설]

전기는 눈으로 확인할 수 없으므로 계측기로 충전 여부를 직접 확인해야 한다.

  • 검전기 — 충전부에 대어 전압이 있는지를 표시등·경보로 알려 준다.
  • 활선접근경보기 — 몸에 착용해 충전부에 가까이 가면 경보음을 낸다.
  • 테스터기 — 전압값을 수치로 측정해 활선인지 확인한다.

실무 의미: 검전기는 사용 전 자체 시험으로 정상 작동을 확인해야 하며, 고장 난 검전기의 무전압 표시가 가장 위험하다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.