안전난간 및 작업발판에 관하여 다음에 답하시오.[상황 상세 페이지
안전난간 및 작업발판에 관하여 다음에 답하시오.
[상황]
안전난간 좌측 하단에 A 표시
(가) 영상의 안전난간 구조물 중 필요한데 누락된 것 1가지
(나) 비계의 높이가 2m 이상인 작업장소에 설치하는 작업발판의 폭은 얼마 이상이어야 하는지
해설
(가) 누락된 것: 발끝막이판
(나) 작업발판의 폭: 40cm 이상
해설
안전난간의 구성은 네 가지입니다. 상부 난간대 / 중간 난간대 / 발끝막이판 / 난간기둥. 그림에서 아래쪽이 비어 있다면 빠진 것은 발끝막이판입니다.
발끝막이판은 사람이 아니라 물건을 위한 것입니다. 발판 위의 공구·볼트·자재가 굴러떨어져 아래 사람을 치는 맞음 재해를 막으며, 높이는 바닥면으로부터 10cm 이상입니다.
난간대 높이도 함께 외우세요. 상부 난간대는 90cm 이상, 120cm 이하이면 중간 난간대를 중간에 하나, 120cm 이상이면 60cm 이하 간격으로 2단 이상입니다.
난간대 지름은 2.7cm 이상이고, 난간은 임의의 방향으로 움직이는 100kg 이상의 하중에 견뎌야 합니다.
작업발판 40cm 이상 / 틈 3cm 이하는 규칙 제56조이며, 추락방호망을 설치했거나 작업 성질상 곤란한 경우에는 30cm 이상으로 할 수 있습니다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.