영상에서 각 탱크에 연결되어 있는 B의 (가) 명칭과 (나) 기능을 쓰시오. 상세 페이지
영상에서 각 탱크에 연결되어 있는 B의 (가) 명칭과 (나) 기능을 쓰시오.
[상황]
가솔린이 남아 있는 설비에 등유 주입
해설
(가) 명칭: 접속선(본딩선) 또는 접지선
(나) 기능: 두 설비 사이의 전위차를 줄여 정전기 방전(불꽃)이 일어나지 않도록 하는 것
해설
근거 산업안전보건기준에 관한 규칙 제228조(가솔린이 남아 있는 설비에 등유 등의 주입).
이번에는 정전기 화재·폭발의 성립 조건을 정리하세요. ①정전기가 생기고 ②쌓이고 ③방전되며 ④그곳에 폭발범위 안의 증기가 있을 때 폭발합니다. 접속선은 이 중 ②·③단계를 끊는 조치입니다.
접속선(본딩)과 접지의 차이도 알아두세요. 본딩은 두 도체를 서로 이어 둘 사이의 전위차를 없애는 것이고, 접지는 대지로 연결해 전하를 흘려보내는 것입니다. 액체 이송에서는 둘 다 필요합니다.
또 하나의 조치가 유속 제한입니다. 조문은 액표면 높이가 주입관 선단의 높이를 넘을 때까지 주입속도를 초당 1미터 이하로 하도록 정합니다. 초기에 액체가 떨어지며 튀면 정전기 발생량이 급증하기 때문입니다.
원칙은 예외보다 앞섭니다. 조문의 본칙은 내부를 깨끗이 씻어내고 가솔린 증기를 불활성가스로 치환하는 것이며, 접속선과 유속 제한은 이를 갈음하는 단서 조치입니다.