화면상의 감전 사고의 원인 2가지를 쓰시오.[상황]작업자가 맨손으로 스… | 산업안전산업기사 작업형 2024년 3회 1부! 기출문제 상세 페이지
화면상의 감전 사고의 원인 2가지를 쓰시오.
[상황]
작업자가 맨손으로 스위치 덮개를 열고 드라이버로 퓨즈를 제거한 뒤, 새 퓨즈를 조립하려 손을 대는 순간 쓰러진다.
해설
① 작업 전에 전로를 차단하지 않았다(활선 상태에서 퓨즈 교체)
② 내전압용 절연장갑 등 절연용 보호구를 착용하지 않았다
[해설]
산업안전보건기준에 관한 규칙 제319조·제323조에 따라 충전부 가까이에서 작업하기 전에는 전로를 차단하고 절연용 보호구를 써야 한다.
- 전로 미차단 — 퓨즈를 빼도 전원 쪽 단자는 살아 있어서, 차단기를 열지 않은 활선 상태로 새 퓨즈를 끼우다 감전되었다.
- 절연용 보호구 미착용 — 내전압용 절연장갑 없이 맨손으로 덮개를 열고 충전부에 손을 댔다.
혼동 주의: 퓨즈를 빼는 것은 전로 차단이 아니다. 전로 차단은 전원 차단 → 단로기 개방 → 잠금장치·꼬리표 → 잔류전하 방전 → 검전 → 단락접지 순서로 한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.