작업발판 및 통로의 끝이나 개구부에서 재해방지를 위한 작업장의 조치사항 3가지를 쓰시 상세 페이지

작업발판 및 통로의 끝이나 개구부에서 재해방지를 위한 작업장의 조치사항 3가지를 쓰시오.

해설

안전난간 설치
울타리 설치
수직형 추락방망 설치
덮개 설치
(위 4가지 중 3가지를 서술)


해설

근거 산업안전보건기준에 관한 규칙 제43조(개구부 등의 방호 조치). 네 가지를 조문에서는 묶어서 '난간등'이라고 부릅니다.

공통 요건이 채점 포인트입니다. 충분한 강도를 가진 구조로 튼튼하게 설치해야 하고, 덮개는 뒤집히거나 떨어지지 않도록 고정해야 하며, 어두운 곳에서도 알아볼 수 있도록 개구부임을 표시해야 합니다.

난간등을 설치하기 곤란하거나 임시로 해체해야 하는 경우에는 추락방호망을 설치하고, 그마저 곤란하면 안전대를 착용하도록 해야 합니다(제2항). 이 단계 구조가 서술형에서 자주 요구됩니다.

수직형 추락방망은 개구부 옆면처럼 수직면을 막는 그물로, 한국산업표준의 성능기준에 적합한 것을 사용해야 합니다.

안전난간 수치도 함께 외우세요. 상부 난간대 90cm 이상, 발끝막이판 10cm 이상, 난간대 지름 2.7cm 이상, 임의 방향 100kg 하중에 견딜 것입니다.