화면상의 감전 재해를 막기 위한 안전대책 3가지를 쓰시오. 상세 페이지
화면상의 감전 재해를 막기 위한 안전대책 3가지를 쓰시오.
[상황]
'고압전기' 표지판이 붙은 옥상 변전실에 들어간 공이 들어가자 작업자가 단독으로 꺼내려다 재해가 발생한다. 발 밑에 물이 고여 있고 출입금지 표지판은 없다.
① 변전실 출입구에 잠금장치를 설치하여 관계자 외 출입을 금지한다
② 출입금지 및 공놀이 금지 안내표지판을 부착하고 위험을 주지시킨다
③ 부득이 들어가야 할 때에는 전원을 차단하고 검전기로 정전을 확인한 뒤 작업한다
④ 절연용 보호구를 착용하고 2인 1조로 작업한다(단독작업 금지)
해설
대책은 '못 들어가게 → 알려주고 → 그래도 들어가면'의 3단으로 씁니다. 이 순서가 곧 위험 제거의 우선순위입니다.
1순위는 물리적 차단입니다. 표지판은 볼 수도 있고 못 볼 수도 있지만 잠금장치는 물리적으로 막습니다. 규칙 제20조는 위험 장소에 울타리를 설치하는 등 관계 근로자가 아닌 사람의 출입을 금지하도록 정합니다.
충전부 방호도 근본 대책입니다. 규칙 제301조는 근로자가 작업이나 통행 중 충전부에 접촉하거나 접근함으로써 감전 위험이 있는 충전부에 대해 절연 덮개 설치, 폐쇄형 외함 구조, 충분한 거리 이격, 출입 제한 등의 조치를 요구합니다.
발밑에 물이 고여 있는 것이 이 영상에서 가장 위험한 조건입니다. 젖으면 인체 저항이 크게 떨어져 같은 전압에서도 훨씬 큰 전류가 흐릅니다. 절연화 착용과 배수가 필요합니다.
단독작업도 지적하세요. 고압 설비에서 감전되면 스스로 벗어날 수 없으므로 감시인 배치(2인 1조)가 생사를 가릅니다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.